Usłyszałem ostatnio, że komin mojego znajomego pracuje na mokro. Co to oznacza?
- AdminMZ
- administrator taktyczny/moderator
- Posty: 868
- Rejestracja: 25. wrz. 2014, 13:38
Re: Komin pracuje na sucho, czy na mokro?
Sprawę powinien wyjaśnić tekst który pochodzi z portalu http://www.obud.pl
System kominowy pracujący na mokro lub sucho
System kominowy to element domu, którego roli często nie doceniamy. Tymczasem źle dobrany i niepoprawnie użytkowany komin w najlepszym razie zabrudzi nam mieszkanie, w najgorszym – doprowadzi do tragedii. Warto zatem zapoznać się z podstawowymi pojęciami przydatnymi podczas jego wyboru.
Od prawidłowego doboru systemu kominowego zależy bardzo wiele. Dobrze dopasowany zapewni nam nie tylko długoletni komfort cieplny, ale także bezpieczeństwo własne i naszych najbliższych. Natomiast nietrafnie dobrany system będzie przyczyną wielu kłopotów, m.in.: zbyt dużego zużycia paliwa, zwiększenia osadzania się sadzy oraz powstawaniu dużych ilości kondensatu, zabrudzeń na ścianach i sufitach. Źle dobrany system kominowy często zaburza także działanie automatyki kotła oraz sprawia, że ciąg jest zbyt duży lub za mały.
Aby dobrze dopasować system kominowy, należy rozważyć, jakie w przyszłości będziemy stosować paliwo, rodzaj kotła oraz charakter pracy.
Na mokro czy na sucho?
- O tym, że komin pracuje na mokro mówimy w przypadku występowania w kominie kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach. Zjawisko to następuje wtedy, gdy temperatura w kominie spada poniżej temperatury tzw. punktu rosy (ok.40-60° C) – tłumaczy Piotr Pacyna, mistrz kominiarski, członek Korporacji Kominiarzy Polskich. - Komin pracuje na sucho wtedy, gdy temperatura w każdym jego odcinku jest wyższa od temperatury punktu rosy.
O pracy komina na sucho mówimy, gdy w procesie spalania uzyskujemy wysoką temperaturą spalin, dzięki czemu ciąg termiczny szybko usuwa spaliny na zewnątrz. To właśnie wtedy zdarza się, że ściana za którą znajduje sie komin jest ciepła. System tego typu jest najłatwiejszy w użytkowaniu i wymaga jedynie regularnego czyszczenia oraz kontroli kominiarza. Mylące jest stwierdzenie rozpowszechniane w wielu publikacjach, że praca na sucho = paliwo stałe. Przeczy tej tezie ekogroszek, który w piecach o wysokiej sprawności osiąga niską temperaturę spalin na wylocie, co powoduję skraplanie się kondensatu – pracę na mokro.
Tak zwana praca w mokrym trybie oznacza najczęściej pracę komina z niskotemperaturowymi kotłami, w których temperatura spalin zawarta jest w przedziale 80° – 160° C. W tym przypadku najczęściej mówi się o opalaniu paliwem ciekłym, ale nie jest to czynnik decydujący (może też być na ekogroszek, który wbrew pozorom spala się w niskiej temperaturze).
Dalsza część tekstu na http://www.obud.pl/index,art,4276,szukaj,kocio%C5%82%20na%20ekogroszek,,system_kominowy_pracujacy_na_mokro_lub_sucho
System kominowy pracujący na mokro lub sucho
System kominowy to element domu, którego roli często nie doceniamy. Tymczasem źle dobrany i niepoprawnie użytkowany komin w najlepszym razie zabrudzi nam mieszkanie, w najgorszym – doprowadzi do tragedii. Warto zatem zapoznać się z podstawowymi pojęciami przydatnymi podczas jego wyboru.
Od prawidłowego doboru systemu kominowego zależy bardzo wiele. Dobrze dopasowany zapewni nam nie tylko długoletni komfort cieplny, ale także bezpieczeństwo własne i naszych najbliższych. Natomiast nietrafnie dobrany system będzie przyczyną wielu kłopotów, m.in.: zbyt dużego zużycia paliwa, zwiększenia osadzania się sadzy oraz powstawaniu dużych ilości kondensatu, zabrudzeń na ścianach i sufitach. Źle dobrany system kominowy często zaburza także działanie automatyki kotła oraz sprawia, że ciąg jest zbyt duży lub za mały.
Aby dobrze dopasować system kominowy, należy rozważyć, jakie w przyszłości będziemy stosować paliwo, rodzaj kotła oraz charakter pracy.
Na mokro czy na sucho?
- O tym, że komin pracuje na mokro mówimy w przypadku występowania w kominie kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach. Zjawisko to następuje wtedy, gdy temperatura w kominie spada poniżej temperatury tzw. punktu rosy (ok.40-60° C) – tłumaczy Piotr Pacyna, mistrz kominiarski, członek Korporacji Kominiarzy Polskich. - Komin pracuje na sucho wtedy, gdy temperatura w każdym jego odcinku jest wyższa od temperatury punktu rosy.
O pracy komina na sucho mówimy, gdy w procesie spalania uzyskujemy wysoką temperaturą spalin, dzięki czemu ciąg termiczny szybko usuwa spaliny na zewnątrz. To właśnie wtedy zdarza się, że ściana za którą znajduje sie komin jest ciepła. System tego typu jest najłatwiejszy w użytkowaniu i wymaga jedynie regularnego czyszczenia oraz kontroli kominiarza. Mylące jest stwierdzenie rozpowszechniane w wielu publikacjach, że praca na sucho = paliwo stałe. Przeczy tej tezie ekogroszek, który w piecach o wysokiej sprawności osiąga niską temperaturę spalin na wylocie, co powoduję skraplanie się kondensatu – pracę na mokro.
Tak zwana praca w mokrym trybie oznacza najczęściej pracę komina z niskotemperaturowymi kotłami, w których temperatura spalin zawarta jest w przedziale 80° – 160° C. W tym przypadku najczęściej mówi się o opalaniu paliwem ciekłym, ale nie jest to czynnik decydujący (może też być na ekogroszek, który wbrew pozorom spala się w niskiej temperaturze).
Dalsza część tekstu na http://www.obud.pl/index,art,4276,szukaj,kocio%C5%82%20na%20ekogroszek,,system_kominowy_pracujacy_na_mokro_lub_sucho
- Piotr_L
- Posty: 37
- Rejestracja: 08. paź. 2014, 13:04
Re: Komin pracuje na sucho, czy na mokro?
A w czym to skutkuje? jaka różnica w obu systuacjach? przysłowiowy KOWALSKI musi miec wiedzę na ten temat? Czytam i zastanawiam się po co mi to?
- Viscoz
- Posty: 199
- Rejestracja: 29. lis. 2016, 15:37
Re: Komin pracuje na sucho, czy na mokro?
Ostatnio zainteresowałem sie tematyka kominow o moja uwage zwrocil producent Schiedel. Znacie ta marke? Bardzo spodobal mi sie kontakt z nimi i to, ze rozjasnili mi wiele kwestii, o których wcześniej nie miałem pojecia. Myśle, że na temat poruszony w tym wątku, który też nie jest dla mnie do końca jasny, też znaliby odpowiedź.